1) 由于放電管長期弧光放電發熱導致保安單元著火,其主要原因是保安單元中低熔點熔化裝置或原材料失效不熔化、或者熔化裝置失靈造成放電管無法接地短路、持續擊穿放電。形成這種現象的質量原因有可能是:①易熔片不熔化;②接地簧片變形;③設計或工藝組裝問題;④接地推桿偏差過大或由于毛刺過多阻礙正常接地;⑤彈簧失靈或彈簧推力受阻,導致放電管不能正常傍路,停止弧光放電。2)保安單元彈簧設計結構不合理,鐵質彈簧在保安單元失效告警中起推力作用。同時彈簧在電子力學中告訴我們它還是電感。如在電路中存在電流彈簧就會發熱,所以彈簧又是熱源。經過大量的實驗發現款40%以下的廠家將彈簧設計成了保安單元對地泄放電路中的通道,這就帶來了安全隱患。實驗表明,彈簧電阻因材質不同其阻抗也不同。鐵質彈簧電抗高、銅質彈簧電抗低。根據熱能公式Q=I2Rt,鐵質彈簧極易由于熱能聚集而導致保安單元著火。且這類實驗表明很多MDF保安單元均存在這類安全隱患。經過分析,目前就己全面修改了類式設計避免了此類隱患。3)由于保安單元失效告替后再次擊穿導致著火現象也是單元著火的一個原因。由于放電管擊穿易熔片熔化接地告苦同時,由于持續幾秒的放電管擊穿弧光放電發熱導致塑料件變形,或者由于第二條中彈簧發熱再加之彈簧的彈力迫使塑料件發熱變形,原對地接觸良好的金屬件由于變形造成接觸不良,導致放電管二次擊穿。放電管發熱從而造成保安單元著火事故。這類故障多可以提高塑料件的剛性來避免類似現象發生。
4 MDF保安單元質量控制辦法
MDF保安單元工作原理及電路原理已經是非常成熟的,并被大多廠家靈活運用,只是不同的總配線架由于其結構變化,體積變化,造成MDF保安單元的結構、外觀也相應有所變化;也有部分廠家由于選用了一些現代高科技集成芯片,其體積與外形發生了較大變化,如三極管集成塊保安單元、整體集成芯片式保安單元、自復式保安單元等。針對上述MDF保安單元存在的問題,提高MDF保安單元的質量應做好以下幾項工作:
4.1 設計質量控制
MDF保安單元工作設計應避免通過彈簧過流,并設計限流裝置以達到YDIF694-200X 《總配線架》中電力線碰觸實驗要求:在10歐檔電力線碰觸時1小時被試單元應不著火,尤其應將外線輸入端開路或將輸入電流限制在50mA以下;同時在設計中應平衡縮小單元體積與放電管的泄流能力的關系極其單元失效的可靠告警性能與今后總配線架告警系統的接口問題。
4.2 生產質量控制
MDF保安單元的生產質量控制非常關鍵,配備先進的生產流水線、必備的生產工具、高素質的生產技術人員、完善的工藝流程及作業指導書等是保證MDF保安單元按照設計要求生產的重要保證。4.3 質量檢驗控制配備必備的檢測設備是確保保安單元質量的重要一環。筆者曾參觀考察了部分江浙一帶的MDF生產廠家,發現很多廠家缺乏必備的檢測工具,無法對原材料把關,也更無法保證產品的質量關。要確保產品質量,配備以下工具是MDF生產廠家的基本要求:(1)PTC不動作時間測試儀;(2)放電管測試儀;(3)工頻耐壓試驗儀;(4)垂直燃燒測定儀;(5)工頻電流試驗儀;(6)振動試驗儀;(7)電熱恒溫隔水培養箱;(8)電力線碰撞試驗儀;(9)820u。雷擊試驗臺;(10)10Y700雷擊試驗臺;(11)過電流沖擊恢復時間試驗儀;(12)Fs失效告普測試儀。4.4 權威檢測機構的質量監督制訂嚴格的MDF配線架企業標準并接受國家、行業的權威質量檢測機構的檢測是保安單元質量達到基本質量要求進入市場銷售的首要前提。為確保MDF保安單元的質童及大規模生產的質量穩定性,一般取得信息產業部入網認證和IS090012000版認證是企業將質量檢驗改變為質量管理,將質量視為企業生命的理念貫穿到每一個工作中,銘刻到員工心中的強有力保證。5 MDF保安單元整改更換方案為確保局用程控交換機和維護人員的安全、電信網絡的正常運行,適時、有計劃的逐步更換MDF保安單元是必要的、科學的舉措。97年以前的保安單元內部結構大多采用金屬墻板機械動作的方式或熱線圈實現失效及告普功能,其有兩點不足:一是使用時間過久后金屬墻板彈性變小、失效告警時有可能無法正常接地;二是熱線圈與氣體放電管的質量可靠性隨著時間推移而降低。固體放電管比較氣體放電管而言,具備穩定性好、殘壓低、響應速度快、發熱量低等優點,
由于大多不合格的MDF保安單元均在線使用,故更換保安單元應極其慎重。根據廣東電信更換固體保安單元的經驗保安單元更換方案步驟如下:1)局方自查本地網內的各局點,明確需本期更換整改的范圍;2)局方選定MDF總配線架整改廠商;3)MDF總配線架廠商派技術人員前往現場查勘。4)MDF總配線架廠商提供保安單元整改方案,如設計割接方案的應提供詳細的割接施工方案;5)局方審批保安單元整改方案,并通知有關用戶;6)MDF總配線架廠商準備相關材料、人員、儀表、工具;7)工程施工8)施工完畢試運行。9)工程驗收綜上所述,提高MDF保安單元的可靠性,是配套電信設備供應商應著力解決的問題。但目前MDF總配線架市場的混亂也是配套電信設備供應商頭痛的問題;(1)隨著各電信運營商上市,電信運營商將降低成本做為自a的一項重要指標;(2)MDF保安單元市場的進入門坎較低。這就造成了成百上千家小單位、個人家庭式的作坊產生,大量不合格的產品通過低價格的方式進入了市場;(3)各正規MDF保安單元生產商由于各種檢測工具、多道組裝檢驗工序、完善的售后服務體系導致成本偏高,價格受到限制,往往缺乏價格比較優勢。
針對網上保安單元種類繁多,生產廠家魚龍混雜,為控制這種局面、提升產品質量和適度的降低成本,中國電信集團公司發出通知,要求選取規模大、實力強、產品過硬、售后服務完善的MDF保安單元生產廠家作為各省MDF保安單元更換合作的伙伴。
6 結束語
MDF保安單元是防止人身和設備遭受過電壓過電流傷害的重要的防護設備,信息產業部制定的新行標是有效提高保安單元質量,確保電信機房安全的適應現代化電信運行維護體制的新標準。
合肥市信源電子有限公司致力于通信機房維護儀表的開發和生產,現有臺式、手持、在線、離線等各種保安單元測試儀、防雷模塊測試儀等防雷維護設備,如需要詳細資料請聯系0551-3420949,013855106792,EMIL:sales@sigtec.com.cn